(4)、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异; (5)、将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。 (6),在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防雷防爆。 5.原副边高度绝缘隔离; 6.高可靠性,高稳定性,高性价比; 7.特别适用发电机、电动机、低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。 8.超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。 穿孔穿芯一体化交流电流变送器在智能化监控工程中得到非常广泛的应用,以下简明地解答了两线制4-20mA输出电流变送器 / 电流主回路 / 变送器工作电源 / 远传信号线 / 4-20mA转换1-5V / DCS接口TVS限压保护/数字显示面板表之间的接线方案。以供设计者参考! 1、问题:我们拟将普通的配电柜和电动机控制柜改进为可以与DCS/PLC接口的智能型配电柜和控制柜,拟定使用你公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器,请问怎么样接口? 解答:使用我公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器是非常方便的,先看一下DCS/PLC的模拟输入接口图纸.一般DCS/PLC输入接口有两种:外部供+24V电源和内部供+24V电源.要分别对待. (1)DCS/PLC输入接口要求外部供+24V的,那么,你的控制柜内部就要安装AC220V/DC24V的电源模块,以下是变送器工作电源在控制柜的两线制4-20mA输出接口图纸,供你参考。 (2)DCS/PLC输入接口内部供有+24V电源的,那么,你的控制柜内部就不要安装AC220V/DC24V的电源模块了,以下是变送器工作电源在DCS/PLC内部的两线制4-20mA输出接口图纸,供你参考. 2、问题:如上所说我们不但要把普通的控制柜改进为有两线制4-20mA输出接口,我们而且要将普通的控制柜的指针面板表改进为数显面板表,可以用你公司生产的穿孔穿芯一体化交流电流变送器来带动吗? 能否推荐能匹配的数显面板表? (责任编辑:admin) |