1、对于照明及电热负荷,导线安全载流量(A)≥所有电具的额定电流之和。( √ )
2、对于照明及电热负荷,导线安全载流量(A)≥所有电具的额定电压之和。( × )
3、对于动力负荷,当使用一台电动机时,导线安全载流量(A)≥电动机的额定电流。 ( √ )
4、对于动力负荷,当使用一台电动机时,导线安全载流量(A)≥电动机的额定电压。( × )
5、照明线路,导线安全载流量≥熔体额定电流。( √ )
6、照明线路,导线安全载流量≥熔体额定电压。( × )
7、三相四线制中性线的载流量应为相线载流量的50%及以上。( √ )
8、三相四线制中性线的载流量应为相线载流量的30%及以上。( × )
9、二相三线或单相线路的N线和PE线的载面应与相线相同。( √ )
10、二相三线或单相线路的N线和PE线的载面应与相线不同。( × )
11、对于配电线路还应考虑在负荷电流通过线路时要产生的电压损耗或电压降落。低压配电线路的电压损耗,一般不宜超过5%。( √ )
12、对于配电线路还应考虑在负荷电流通过线路时要产生的电压损耗或电压降落。低压配电线路的电压损耗,一般不宜超过10%。( × )
13、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用500V摇表测量线路每一路装置。( √ )
14、低压线路在敷设完工以后接电之前,应进行绝缘电阻测量:用250V摇表测量线路每一路装置。( × )
15、对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。( √ )
16、对新建线路装置的绝缘电阻不应小于0.225MΩ。( × )
17、对运行中的线路可适当降低绝缘电阻,相对零或地≥0.22MΩ( √ )
18、对运行中的线路可适当降低绝缘电阻,相对相≥0.38MΩ( √ )
19、在运行中的线路可适当降低绝缘电阻,对于36V安全低压线路,绝缘电阻也不应小于0.22MΩ( √ )
20、管内导线的绝缘必须良好,其电压等级不得低于交流250伏。( × )
21、一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。( √ )
22、一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的60%。( × )
23、导线敷设管内导线不得有接头。( √ )
24、导线敷设管内导线可以有接头。( × )
25、导线敷设管内导线不同电压回路,不得装在同一管内。( √ )
26、导线敷设管内导线不同电压回路,可以装在同一管内。( × )
27、在用钢管敷线时,无论管径大小管内所穿导线只要不超过10根就可以。( × )
28、导线敷设时,一根管内所装的导线不得超过8根。( √ )