B.就地进行对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压抢救 
  C.让触电人静卧
  38、不受供电部门调度的双电源用电单位( A )并路倒闸操作。 
  A.严禁 B.只允许短时 
  C.只允许在高压侧 D.只允许在0.4 kV侧 
  39、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截西不 
  得小于( B ),同时应满足装设地点短路电流的要求。 
  A. 35mm2 B. 25rnm2 C.15mm2 D. 20mm2 
  40、变配电站有人值班时,巡检周期应当是每( A )一次。 
  A.班 B.三天 C.周 D.月 
  4l、停电操作断开断路器后应当按( B )操作。 
  A.同时拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关 
  B.先拉开负侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关 
  C.先拉开电源侧隔离开关,后拉开负荷侧隔离开关 
  D.拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关无先后顺序要求 
  42、( C )操作必须办理操作票。 
  A.事故处理 B.拉合断路器的单一操作 
  C.全站停电 D.拉开单位仅有的一台接地隔离开关 
  43、一张操作票可以填写( A )项操作任务。 
  A.一 B.二 ; C.三 D.四 
  44、送电操作正确的操作顺序是( B )。 
  A.先合上负荷侧隔离开关,后合上电源侧隔离开关,最后 
  合上断路器 
  B.先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后 
  合上断路器 
  C.先合上断路器,后合上电源侧隔离开关,最后台上负荷 
  侧隔离开关 
  D.先合上断路器,再合上负荷侧隔离开关,最后合上电源 
  侧隔离开关 
  45、除单人值班的情况以外,倒闸操作必须由( B )人完成。 
  A.一 B.二 C.三 D.四 
  46、绝缘安全工器具应存放在温度( B ),相对湿度5~80%干燥通风的工具室(柜)内。 
  A.-10~25℃ B.-15—35℃ C.-20~35℃ 
  47、严禁工作人员或其它人员擅自移动已挂好的接地线,如需移动时,应有工作负责人取得( C )的同意并在工作票上注明。 
  A.工作许可人B.工作监护人C.工作票签发人 
  48、在TN一C系统中,用电设备的金属外壳应当接( A )干线。 
  A.PEN B.N C .PE D.接地 
  49、高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流( D ) mA及以下的漏电保护装置。 
  A.6 B.10 C.15 D.30 
  50、当电气设备采用( C ) V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。 
  A.220 B.36 C.24 D.12 
  51、绝缘电阻试验包括( C )。 
  A.绝缘电阻测量 B.吸收比测量 
  C.绝缘电阻测量和吸收比测篷 
  D.绝缘电阻测量和泄漏电流测量 
  52、低压开关设备的安装高度一般为( C )m。
      
      (责任编辑:admin)  |