阀控蓄电池的运行规定有哪些? 答:(1)阀控蓄电池组正常应以浮充电方式运行,浮充电压值应控制在(2.23~2.28)VN,一般宜应控制在2.25VN(25℃时间)。浮充电压值应随环境温度变...
变压器常见的故障有哪些? 答:(1)油箱内部故障:绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组的接地短路等。(2)油箱外部故障:套管及其引出线上发生的相间短路和接地...
断路器控制回路由哪几部分组成? 答:断路器控制回路由发出命令的控制开关、传送命令的中间机构(继电器、接触器等)和执行命令的操动机构三部分组成...
红、绿指示灯有哪些用途? 答:(1)红灯监视分闸回路的完整性,同时反映断路器在合闸位置。红灯闪光表明开关操作把手在预合位置或者断路器在分闸位置时自动合闸。(2)绿灯监...
变压器各侧后备保护的后备作用或保护范围是什么? 答:(1)变压器各侧后备保护作为本侧母线保护的后备保护。(2)高压侧后备保护既可作为变压器主保护的后备保护,也可作为中...
蓄电池的浮充电运行方式有哪些特点? 答:(1)蓄电池组、充电设备和负荷并联运行。(2)蓄电池组的端电压保持在规定的浮充电压值。(3)充电设备承担经常负荷,同时以很小的电...
站用电主要供哪些负荷? 答:站用电主要提供变压器的冷却装置(风冷、强油风冷)、蓄电池组的充电设备、断路器操作机构能源(液压、空压等)、加热的电源和通风取暖、供水、照...
母线的分类及其用途各是什么? 答:母线分为软母线(绞线)和硬母线(矩形、管形、槽形等)两类。一般情况下:35kV及以下的户内配电装置宜用矩形母线;35kV以上的户外配电装置的...
开关操作把手上每对触点的用途是什么? 答:(1)操作触点:58为合闸触点。在合闸位置接通,合闸后断开。67为分闸触点。在分闸位置接通,分闸后断开。24为重合闸放电触点。在预...
母线的作用是什么? 答:在变电站的各级电压配电装置中用于将变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,其作用是汇集、分配和传输电能。...